소방설비기사 전기분야

1. 66페이지 10번문제를 보면 복도 감지기 개수 문제에서 27+2.5 왜이렇게 되는지 이해되질 않습니다. 2. 72페이지 14번문제 중 c실 4.4m 연기감지기 3종이 150m^2가 맞는지 궁금합니다. 위 두 질문 답변 부탁드립니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하세요. 이재훈 강사입니다. 

    첫번째 질문에 해당되는 분모에는 15+2.5+2.5+12+15를 하여 보행 중심 거리를 계산했어야 합니다.

    따라서 분모에 이를 대입하고 식을 감안하면 47/30으로 1.57이 나와서 2개가 정답입니다. 

    두번째 질문에 해당하는 조건에서는 '3종의 연기 감지기는 설치할 수가 없다'가 맞습니다.

    다만, 본 문항의 취지에 있어서는 3.8m로 연기 감지기 1종을 설치하여 450㎡을 150㎡로 

    나누어 3개가 되도록 하고 싶었습니다. 

    책에 난이도를 높이고자 초판을 개정하는 과정에서 생긴 오차 같습니다. 양해 부탁드립니다.

    kwsg90 수강생 분은 풀이에 대해 설계 중심으로 핵심을 잡고 고민하는 현재의 모습으로도

    기사 시험에서의 합격은 어렵지 않아 보입니다. 

    최종 합격 후에는 질문을 통해 인증해주기 바랍니다. 

    소방 기사 이후의 삶을 생각하면서 합격생 모두 같이 식사 합시다. 

    그때를 위해서 조금만 더 힘내자구요!! 화이팅!!

    0