2단압축 관련 질문 보충 (사진첨부) epasskjh1 2024년 05월 28일 08:32 공유 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 05월 29일 09:46 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 앞의 질문과 같은 질문이므로 앞에서 답변한 내용을 아래에 붙입니다. Gg : 2단압축 2단팽창사이클 중간냉각기 팽창밸브의 팽창직후 냉매증기량 입니다. 중간냉각기 팽창밸브 직후의 냉매 = 냉매액 + 냉매증기 입니다. 여기서 냉매증기(Gg)는 곧바로 고단압축기로 들어갑니다. 그리고 냉매액 중에서 GL은 저단측으로 들어가고 나머지 Gmx는 중간냉각기에서 증발하면서 저단 압축기 토출가스를 냉각시킨 후 고단압축기로 들어갑니다. 따라서 중간냉각기 냉매량 Gm = Gmx + Gg 가 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 epasskjh1 2024년 05월 29일 12:44 확인 및 재이해 해보겠습니다 감사합니다 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
앞의 질문과 같은 질문이므로 앞에서 답변한 내용을 아래에 붙입니다.
Gg : 2단압축 2단팽창사이클 중간냉각기 팽창밸브의 팽창직후 냉매증기량 입니다.
중간냉각기 팽창밸브 직후의 냉매 = 냉매액 + 냉매증기 입니다.
여기서 냉매증기(Gg)는 곧바로 고단압축기로 들어갑니다.
그리고 냉매액 중에서 GL은 저단측으로 들어가고 나머지 Gmx는 중간냉각기에서 증발하면서 저단 압축기 토출가스를 냉각시킨 후 고단압축기로 들어갑니다.
따라서 중간냉각기 냉매량 Gm = Gmx + Gg 가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
확인 및 재이해 해보겠습니다
감사합니다
댓글을 남기려면 로그인하세요.