2018.10.6 12번문제 질의 tae30715 2024년 06월 03일 05:17 공유 펌프 양정 구할때 이번 문제에는 속도손실수두를 미적용 했던데 이유를 알고 싶습니다. 공조에는 대부분 속도표기가 없어 속도손실 적용하지 않는데 일부 속도가 표기되어 있던 문제에서는 적용했던 문제가 있어 문의합니다. 문제에는 냉수속도 2m/s 있었습니다(V2/2G) 전양정 = 실양정 + 손실수두(배관마찰,기기,속도) 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 04일 09:39 (편집된 시간 2024년 06월 04일 09:41) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다. 폐회로 순환배관의 경우는 펌프의 양정이 배관마찰손실 수두로만 이루어집니다. 이문제는 폐회로 순환배관입니다. 따라서 속도수두는 적용하지 않는 것입니다. 게시판에 폐회로, 개방회로 순환배관 그림을 올려놓았으니 참고 바랍니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.
폐회로 순환배관의 경우는 펌프의 양정이 배관마찰손실 수두로만 이루어집니다.
이문제는 폐회로 순환배관입니다. 따라서 속도수두는 적용하지 않는 것입니다.
게시판에 폐회로, 개방회로 순환배관 그림을 올려놓았으니 참고 바랍니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.