외기 실내 구분(실기 p.1162)

기출 강의 병행하면서 공부중입니다. 강의에서 비슷한문제에서 마지막 코일이 냉각코일이면 냉방, 재열기면 난방으로 알고 풀어왔습니다. 근데 그림에서 보시면 냉풍 온풍 이 섞여서들어가는데 어떻게 구분해야하나요? 실내, 실외 위치 차이를 대충이라도 잡아야 그리니까요.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제의 그림을 보시면  냉각코일이 앞에 설치되어 있습니다.

    즉, 전체공기를 냉각하여 냉방을 하지만  냉방을 약하게 해야 하는 실에는 약간의 온풍을 혼합하여 보내는 씨스템입니다.

    따라서 기본은 냉방입니다.

    필기 이론에서 배운 것 처럼  2중덕트 방식은 부하특성이 다른 여러개의  실에 냉,온풍을 혼합하여 적정한 온도의 공기를 각실에 보내는 시스템 입니다.

    그림에서는  6번에 해당하는 실이 1개만 그려져 있지만 실제로는 오른쪽으로 계속해서 여러개의 실이 있는 것입니다.

    정리합니다.

    이 씨스템의 기본은 냉방이며  필요한 실에 따라서 온풍을 혼합하여 보내는 시스템입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기