외기 실내 구분(실기 p.1162) lukaku0306 2024년 06월 04일 08:48 공유 기출 강의 병행하면서 공부중입니다. 강의에서 비슷한문제에서 마지막 코일이 냉각코일이면 냉방, 재열기면 난방으로 알고 풀어왔습니다. 근데 그림에서 보시면 냉풍 온풍 이 섞여서들어가는데 어떻게 구분해야하나요? 실내, 실외 위치 차이를 대충이라도 잡아야 그리니까요. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 06일 02:00 (편집된 시간 2024년 06월 06일 02:02) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 이 문제의 그림을 보시면 냉각코일이 앞에 설치되어 있습니다. 즉, 전체공기를 냉각하여 냉방을 하지만 냉방을 약하게 해야 하는 실에는 약간의 온풍을 혼합하여 보내는 씨스템입니다. 따라서 기본은 냉방입니다. 필기 이론에서 배운 것 처럼 2중덕트 방식은 부하특성이 다른 여러개의 실에 냉,온풍을 혼합하여 적정한 온도의 공기를 각실에 보내는 시스템 입니다. 그림에서는 6번에 해당하는 실이 1개만 그려져 있지만 실제로는 오른쪽으로 계속해서 여러개의 실이 있는 것입니다. 정리합니다. 이 씨스템의 기본은 냉방이며 필요한 실에 따라서 온풍을 혼합하여 보내는 시스템입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제의 그림을 보시면 냉각코일이 앞에 설치되어 있습니다.
즉, 전체공기를 냉각하여 냉방을 하지만 냉방을 약하게 해야 하는 실에는 약간의 온풍을 혼합하여 보내는 씨스템입니다.
따라서 기본은 냉방입니다.
필기 이론에서 배운 것 처럼 2중덕트 방식은 부하특성이 다른 여러개의 실에 냉,온풍을 혼합하여 적정한 온도의 공기를 각실에 보내는 시스템 입니다.
그림에서는 6번에 해당하는 실이 1개만 그려져 있지만 실제로는 오른쪽으로 계속해서 여러개의 실이 있는 것입니다.
정리합니다.
이 씨스템의 기본은 냉방이며 필요한 실에 따라서 온풍을 혼합하여 보내는 시스템입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.