외기부하의 개념

안녕하십니까 강사님.

2024 실기책 105page 외기부하 개념에 대해 혼동이 와서 질문드립니다.

외기부하는 외기량 x (외기의 최초상태 - 외기의 최종상태)  인것 으로 알고 있는데

외기의 최초상태는  h2고 외기부하는 h2-h3  아닌가요? 왜 h3-h1 이 되는지 모르겠네요..

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    외기부하는 2가지로 계산할 수 있습니다.

    1. 외기부하 = 외기량 x (외기의 최초상태 엔탈피  - 외기의 최종상태 엔탈피) 

    2. 외기부하 = 급기량 x (혼합공기 엔탈피 - 외기의 최종상태 엔탈피(실내공기 엔탈피))

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?