실기책983P 2020년 2회 문제9번의 4번항 질문요
안녕하세요. 교수님 단위환산때문에 즐겁습니다^^;;
질문합니다.
-조건-
작업자의 발열 : 1일 중 3시간 동안 작업할 때 작업열량 1200w (1명?? 20명???)
실내 작업인원 : 20명(발열량 370w/1인) [3시간? 1초? 기준이??]
질문1
이렇게 들어가있는데 발열량 370w도 1인당 3시간동안 발생된 열량이라고 생각해야하는건가요?
아니면 1초당 발열량이라고 생각해야하는건가요?
질문2
작업자의 발열량(작업시) 이건 20인이라고 보는게 맞나요? 1인이라고 보는게 맞나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.교재 984p 참고에 설명되어있는 것처럼 20명이 작업하는 동안 움직임에 의한 공기가 가열된 열량이라고 보아야 합니다.
2.발열량 370W도 1인당 3시간동안 발생하는 열량입니다.
참고로 1W= 1J/s 입니다.
따라서 3시간 동안 370W의 부하가 걸린다고 하면 1초당 370J의 에너지가 3시간 동안 계속하여 걸리는 것입니다.
감사합니다.
임재기
추가질문입니다. 교수님~
공조에서는 wh나 kwh단위는 안쓰나요?
3시간 동안 작업할때 작업열량이 1200w면(지문읽으면 3시간 총합으로 이해되요)
1200/(3*3600)해서 1초에 0.11j/s =0.11w로
계산해야하는게 맞지않나요?
이것도 3시간동안 매초 1200j/s = 1200w 발생했다고 생각해야하나요 ?
궁금합니다
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 3시간동안 발생한 열량의 합계를 구하라고 한다면 Wh로 답을 하는 것이 맞습니다.
그런데 문제에서 W단위로 구하라고 되어있기 때문에 W로 답을 한 것입니다.
질문에 올리신 1200/(3*3600)의 단위는 W / s = (J/s) / s = J 이 나옵니다.
공조 냉동에서는 일반적으로 시간당 제거하거나 가열해야 하는 열량을 구하는 경우가 대부분 입니다.
참고 : 추가 질문을 댓글 형식으로 올리시면 질의 응답 페이지가 다음 페이지로 넘어가는 경우 제가 보지 못하여 답변드리지 못하는 경우가 있습니다.
따라서 가급적 새로운 질문형식으로 올려주시면 제가 빠뜨리지 않고 답변 드릴 수 있습니다.
감사합니다.
임재기
친절한 답변 감사합니다~
댓글을 남기려면 로그인하세요.