2013년 1회 3번
안녕하십니까 강사님.
송풍기 전압 = 송풍기 토출즉 전압 - 송풍기 흡입측 전압 인데
강사님께서 강의에서는 현재 위의 식에 대해 나와있지 않기 때문에 적용을 안한다고 하셨는데
토출측 전압은 직관덕트 + 곡관부 + 취출구 이고 흡입측 전압은 공조기 + 리턴덕트 or 외기덕트
이렇게 생각하면 안되는건가요?
0
안녕하십니까 강사님.
송풍기 전압 = 송풍기 토출즉 전압 - 송풍기 흡입측 전압 인데
강사님께서 강의에서는 현재 위의 식에 대해 나와있지 않기 때문에 적용을 안한다고 하셨는데
토출측 전압은 직관덕트 + 곡관부 + 취출구 이고 흡입측 전압은 공조기 + 리턴덕트 or 외기덕트
이렇게 생각하면 안되는건가요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 구해도 됩니다.
결과적으로는 교재의 풀이와 같은 결과가 나옵니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.