2020년 7월 25일 15번 문제 소문항 (2), (3) 질문드립니다. agnocamus 2024년 06월 07일 13:37 공유 소문항(2)에서 열수를 구하기 위해 언급된 '냉각코일부하' 와 소문항(3)의 ①에서의 냉동기 부하는 같은 것 아닌지요? 왜 소문항(2)를 구할 때 펌프 및 배관부하는 고려하지 않았는지 궁금합니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 08일 01:21 (편집된 시간 2024년 06월 08일 01:22) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 냉동기 부하에는 펌프 및 배관부하가 추가되어 있는 것입니다. 즉, 냉동기에서 만들어진 냉수가 냉각코일로 가는 과정중에 펌프와 배관을 지나야 하는데 이 펌프 및 배관에서도 열이 소모됩니다. 이 소모되는 열 까지도 냉동기는 생산해야 하는 것입니다. 따라서 냉각코일 부하와 냉동기 부하는 다른 것이며, 냉동기 부하가 펌프 및 배관손실 부하만큼 큽니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉동기 부하에는 펌프 및 배관부하가 추가되어 있는 것입니다.
즉, 냉동기에서 만들어진 냉수가 냉각코일로 가는 과정중에 펌프와 배관을 지나야 하는데 이 펌프 및 배관에서도 열이 소모됩니다.
이 소모되는 열 까지도 냉동기는 생산해야 하는 것입니다.
따라서 냉각코일 부하와 냉동기 부하는 다른 것이며, 냉동기 부하가 펌프 및 배관손실 부하만큼 큽니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.