20년 2회 9번문제 (5) 환기부하문제

안녕하세요 강의 잘 듣고 있습니다

굼금해서  질문드립니다. 

문제 조건에는 3시간동안 0도까지 냉각시킨다는 조건이 있는데 

(5) 환기부하 문제풀이와 답은 1시간만 계산이 적용 된 거 아닌가 해서요. 3*31562가 맞는거 아닐까요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    부하의 단위 W = J/s 입니다.

    환기부하가 31562.5W 라는 것은 1초 동안에 31562.5J의 열량을 제거해 주어야 한다는 것입니다.

    즉, 1초 동안에 31562.5J의 열량을 제거하는 일을 3시간 동안 계속 해야 한다는 의미입니다.

    3시간 동안 제거해야 할  총 열량의 합을 구하라고 한 것이 아니라  3시간 동안 1초마다 계속해서 제어해야 할 열량이 얼마인지 구하라고 한 것입니다.(구하라고 한 단위가 W이기 때문에)

    감사합니다.