2007년 3회 3번,2010년1회2번 hhh011219 2024년 06월 08일 15:17 공유 증기코일의 출구온도 구할 때 t4=t3+q/p•Q•Cp로 구하는데 t3(코일입구온도)말고 t1(실내공기)로 t4=t1+q/p•Q•Cp로 구해도 되나요? 그럼 답이 51.10도가 아닌 56.10도가 나오는데 정답인가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 10일 02:17 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 문제에서 주어진 열량이 실내 현열부하인 경우는 질문하신대로 t1으로 구하면 되지만, 문제에서 주어진 난방용량 175kW는 증기코일의 가열량으로 보아야 하기 때문에 t3로 구해야 하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 주어진 열량이 실내 현열부하인 경우는 질문하신대로 t1으로 구하면 되지만,
문제에서 주어진 난방용량 175kW는 증기코일의 가열량으로 보아야 하기 때문에 t3로 구해야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기