만액식증발기, 수액기 문제 질문입니다.

1. 먼저 만액식 증발기, 수액기 문제는 원리나 ph선도가 동일하다고 봐도 되는 부분인가요?ph선도 그리는 문제가 나오면 두개다 동일하게 그려도 되는지 궁금합니다.

 

2. 실기 p.80 에 ph선도에서 높이에 의해 압력이 증가(7번) 여기까지는 이해가 되는데 7번에서 1번으로 갈때는 액상태만 증발기를 통과하고 6번에서 1번으로 이동하는경우는 증기 + 액이라는걸로 알고있으나 증발기에 증기는 통과하지않는데 엔탈피가 증가하는 이유가 뭔가요?

제가 이해한거로는 팽창벨브를 통과한 증기 + 액체 냉매중에 증발기를 거치치 않은 증기의 엔탈피(증가하지않음), 증발기를 거친 액체냉매의 엔탈피(증가함)의 합산값을 6 -> 1과정이고 어차피 증기는 엔탈피가 증가하지 않았음으로 팽창벨브를 통과한 액체냉매부분만의 엔탈피 증가량을 7 ->1이라고 봤는데 맞나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 만액식의 경우 문제는 80~84p 까지 수록되어 있습니다.

    열교환기가 있는 경우와 없는 경우의 ph선도는 달라집니다.

    그리고  문제에서는 액펌프(액순환펌프)가 있는 경우에  ph선도 다르게 그려진다고 되어있지만 저의 견해는 액펌프가 없는 것과 같아야 한다고 참고에 설명드렸습니다.

    2. 팽창밸브를 통과한 냉매 중에서 증기가 된 냉매의 엔탈피는  h1인 것입니다.(팽창밸브 통과하면서 증기가 되는 순간 엔탈피는 h1 이 된 것입니다.)

    3.팽창벨브를 통과한 액체냉매 부분만의 엔탈피 증가량은 7 ->1 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기