출제예상문제 p.171

송풍기의 전압은 토출측 전압 - 흡입측전압 입니다. 그림에서는 송풍기 이전의 공조기부분은 생략하였는데 흡입측 덕트부분도 원래는 고려해야한다고 알고있습니다. 해당문제에서는 흡입측 덕트의 길이가 주어지지않아서 문제에서 고려해주지 않은건가요?
0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 그림은 무엇을 생략한 것이 아니며,  실제로 구성되는 덕트 시스템이 있습니다.

    원래부터 공조기가 없고,  흡입측 덕트도  필요 없는 시스템인 것입니다.

    따라서  흡입측 전압이 없는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 에어필터나 공기냉각기 공기가열기가 표시되어있지 않아서 착각한것 같습니다. A-E구간 덕트 어딘가에 내장되어있다고 생각해도되나요?

    0
  • 질문에 말씀하신대로  A-E구간 덕트 어딘가에 내장되어있다고 생각해도 됩니다.

    에어필터나 공기냉각기 공기가열기의 저항이 문제에서 주어졌으므로 그림에도 각각의 기기를 표시하는 것이 맞습니다.

    따라서 출제된 덕트 그림은  부족한 그림이며  좋은 그림은 아닙니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기