교수님 실기2020년 4회 4번문제 질문입니다

(2) 실내 냉방 잠열부하

혼합공기의 온도와 엔탈피

t4값은 26도 계산한 값인데 

h4엔탈피값 54.5kJ/kg은 어디서 나온값인가요

 그리고 SHF 0.78 값은 문제에 주어진것인가요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.교재 1023p 마지막 줄에 공기선도에서 h4를 읽는다고 설명되어있습니다.

    2.shf = 현열량 / 전열량(현열량+잠열량)  입니다.

     (1)에서 구한 현열부하와 (2)에서 구한 잠열부하를 이용하여 현열비shf 를 계산하면  0.782가 나오며 반올림하여 0.78을 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기