교수님 실기2020년 4회 4번문제 질문입니다 thefan 업데이트 시간 2024년 06월 09일 06:55 공유 (2) 실내 냉방 잠열부하 혼합공기의 온도와 엔탈피 t4값은 26도 계산한 값인데 h4엔탈피값 54.5kJ/kg은 어디서 나온값인가요 그리고 SHF 0.78 값은 문제에 주어진것인가요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 10일 05:02 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 1.교재 1023p 마지막 줄에 공기선도에서 h4를 읽는다고 설명되어있습니다. 2.shf = 현열량 / 전열량(현열량+잠열량) 입니다. (1)에서 구한 현열부하와 (2)에서 구한 잠열부하를 이용하여 현열비shf 를 계산하면 0.782가 나오며 반올림하여 0.78을 적용한 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.교재 1023p 마지막 줄에 공기선도에서 h4를 읽는다고 설명되어있습니다.
2.shf = 현열량 / 전열량(현열량+잠열량) 입니다.
(1)에서 구한 현열부하와 (2)에서 구한 잠열부하를 이용하여 현열비shf 를 계산하면 0.782가 나오며 반올림하여 0.78을 적용한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.