2019년 1회 8번
안녕하십니까 강사님.
개방회로 폐회로 개념에 대해 혼동이 와 질문 남기게 되었습니다.
현재 그림에 팽창탱크가 있는데 팽창탱크 윗부분에 배관이 없어서 폐회로로 본것인가요...?
01년 2회 4번은 팽창탱크 윗부분에 배관이 있어서 개방회로 인건가요?
다른 질문에 대해서 ';밀폐순환회로, 개방순환회로, 개방회로에 관한 그림을 게시판 자료실 84번에 올려놓았습니다.'
라고 답변을 해주셨는데 게시판 자료실 경로가 어떻게 되는지 알려주시면 감사하겠습니다.
0
댓글
추가로 09년 2회 4번은 일반적으로 냉각탑의 경우 배관이 냉각탑에서 끊겨 있으므로 폐회로가 아니라고 하셨는데 그림상으로는 배관이 끊겨있지 않고 연결된거 아닌가요?
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
폐회로는 회로(배관)에 물이 끊기지 않고 연결되어있는 경우이고
개방회로는 물이 중간에 귾겨 있는 상태의 배관입니다.
냉각탑의 경우 배관이 냉각탑 위에서 끝나고 다시 냉각탑 아래에서 시작되는 것을 볼 수 있습니다.
따라서 배관이 연결되어 있지 않으므로 개방회로인 것입니다.
그림은 현재 게시판 자료실이 정리된 상태라서 게시판 자료실 27번에 있습니다.
경로는 이패스코리아 사이트 --> 공조냉동--> 게시판 --> 자료실--> 27번 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.