임재기교수님 질문있습니다. 실기이론 p.143 문제9번 질문드립니다 murimjinsik 2024년 06월 11일 06:08 공유 취출공기온도t5 구할때 qs = G Cp (t5-t1) 풀이 과정을 볼때 G= 공기밀도x송풍량으로 알고 있는데 여기서는 송풍량만 적용한 이유가 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 12일 01:47 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 문제를 천천히 보시면 아시겠지만 실내 송풍량의 단위가 질량유량 10000kg/h 로 주어졌습니다. 따라서 밀도를 곱할 필요가 없는 것입니다. 시험에서 이런 실수를 하지 않으려면 문제를 정확히 파악하는 습관이 중요합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제를 천천히 보시면 아시겠지만 실내 송풍량의 단위가 질량유량 10000kg/h 로 주어졌습니다.
따라서 밀도를 곱할 필요가 없는 것입니다.
시험에서 이런 실수를 하지 않으려면 문제를 정확히 파악하는 습관이 중요합니다.
감사합니다.
임재기