2014년 7월 6일 2회 문제 9번 질문드립니다.

교수님 문제 자체가 이해가 되지 않아 질문드립니다.

응축온도가 27℃ 이고 냉각수 입구 30℃, 출구 35℃ 라면 

열교환이 일어 날 수 있는지요?

냉매가 응축되는 곳이 27℃이고 응축시키기 위해 냉각수를

공급하는 것 아닌지요?

냉각수가 30℃에서 열을 뺏고 35℃로 출구로 나가는데

저 온도에서 증발이 왜 발생하는지도 이해가 되지 않습니다. 

제가 무얼 착각하고 있는 것일까요?

 

답답하셔도 이해 부탁드립니다.

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    증발식 응축기의 경우 냉각수가 응축기 표면에서 공기중으로 증발하는  증발잠열로 냉매를 응축시키는 것입니다. 

    냉각수의 현열로 응축시키는 것이 아닙니다.

    증발은 꼭 100℃에서 이루어지는 것이 아닙니다.

    상온에서 빨래가 마르는 것도 물이 증발하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기