2021년 2회차 문제 5번 원형덕트를 구하는 문제 hong7567 2024년 06월 13일 06:53 공유 1) 풍량이 1980m 3/h 360mm 이라서 바로 위단계인 400mm 2)풍량이 1500m 3/h 330mm 위 덕트사이즈 인 350mm 3) 풍량이 600m 3/h 230mm 위 덕트 사이즈 인 250mm 으로 해야 되지 않나 해서요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 14일 14:54 (편집된 시간 2024년 06월 14일 14:58) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 강관,동관,스텐레스관,PVC관 등은 시중에 나와있는 규격을 구입하여 사용하기 때문에 그래프의 중간 값이 나오면 바로 위 단계의 규격을 선정하는 것이 맞습니다. 그러나 덕트는 주문제작이므로 그래프에서 읽은 값으로 선정해도 됩니다. 즉, 1) 풍량이 1980m³/h 일때 원형덕트지름이 360mm 이면 360을 선정하면 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 hong7567 2024년 06월 15일 11:46 잘 이해 했습니다. 감사합니다. 교수님 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강관,동관,스텐레스관,PVC관 등은 시중에 나와있는 규격을 구입하여 사용하기 때문에 그래프의 중간 값이 나오면 바로 위 단계의 규격을 선정하는 것이 맞습니다.
그러나 덕트는 주문제작이므로 그래프에서 읽은 값으로 선정해도 됩니다.
즉, 1) 풍량이 1980m³/h 일때 원형덕트지름이 360mm 이면 360을 선정하면 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
잘 이해 했습니다.
감사합니다. 교수님