출제예상문제 p.214, 171

p.171문제에서 흡입측 전압은 0이라고 들은것 같습니다. p.214에서 토출측은 대기에 방출하므로 정압은 0이고 토출측 전압은 동압과 동일해진다고 되어있는데 이논리라면 p.171에 흡입측 정압은 0, 흡입측 동압은 있을수밖에 없는데 왜 전압이 0이 될수가있나요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    질문하신 대로 흡입측에는 공기의 흡입속도에 의한 동압이 걸립니다.

    그런데 흡입측에 덕트가 없는 경우에는  그 동압의 크기만큼  -정압(음압)이 걸립니다.

    따라서 흡입측 전압은 0이 됩니다.

    즉, 흡입측 전압 =  - 정압(동압의 크기와 같음)  + 동압 = 0이 되는 것입니다.

    참고 : 공기조화설비의 이해 441p (도서출판 건기원, 박기원저)

    감사합니다.