[실기] 2019년 3회차 8번문제 전도열 관련 질문 bigvrs1 2024년 06월 15일 06:09 공유 교수님 안녕하세요, 실기 2019년 3회차 8번문제에서, 문제의 참고자료에는 방위계수가 주어져 있는데요, 외벽의 전도열을 구할때 왜 방위계수는 적용하지 않는걸까요? 답변 부탁드립니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 17일 12:02 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 이 문제는 7월23일 여름철 냉방부하를 구하는 문제입니다. 방위계수는 겨울철 난방부하 구할 때만 적용되는 계수입니다. 따라서 이 문제는 여름철 냉방부하 구하는 문제이므로 방위계수는 적용하지 않는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 bigvrs1 2024년 06월 18일 12:26 교수님, 상세한 답변 감사드립니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제는 7월23일 여름철 냉방부하를 구하는 문제입니다.
방위계수는 겨울철 난방부하 구할 때만 적용되는 계수입니다.
따라서 이 문제는 여름철 냉방부하 구하는 문제이므로 방위계수는 적용하지 않는 것입니다.
감사합니다.
임재기
교수님, 상세한 답변 감사드립니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.