2022년 2회 13번 질문있습니다
교수님 안녕하세요 시험 준비하면서 도움 많이 받고 있습니다
(5)냉수량을 구하는 문제에서 선도를 통해 엔탈피를 구해 답을 구하는건 오차가 있다고 생각해서 계산식으로 할 수 있나 생각해봤습니다
조건에 나와있는 실내부하(현열 잠열), 송풍기 부하, 급기덕트 취득열을 공기 냉각기가 부담하기에
이 부하들의 합=냉수량*냉수 비열*입출구 온도차
이런 식으로 계산했더니 답이랑 다르더군요
왜 틀린지 제 생각은 조건엔 안나와있지만 식에서 외기부하를 고려하지 않아서 틀린게 맞나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
외기부하도 냉각기가 감당해야 하므로 포함시켜야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.