20년 3회차 7번문제 질문입니다

사진에서 보다시피 델타t는 실내온도-비난방실 온도가 되어야 한다고 생각합니다.

왜냐하면 극간풍 부하라고 하면, 그것은 실내로 들어오는 외부의 찬공기로 인한 부하인데,

이 문제의 경우 실내의 입장에서 외부의 찬공기는 비난방실의 공기라고 생각합니다.

그런데 이 해설의 경우 델타t는 실내온도-외기온도 라고 적혀 있습니다.

지금 생각해보니 문제의 해설이나 제 생각이나 둘다 맞다고 생각 됩니다.

실내의 창문을 통해 환기를 시킨다면 문제의 해설이 맞고,

실내의 내벽에 설치된 문으로 환기를 시킨다면 제 풀이가 맞다고 생각합니다.

1. 문제에서 구하라고 하는 극간풍부하는 반드시 외기에 의한 부하인가요?

2. 그렇다면 비난방실의 찬공기로 인해 생기는 부하는 극간풍 부하가 아닌것인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    극간풍 이라하면  일반적으로 외기로 부터 실내로 침입하는 것을 의미합니다.

    비 공조실에서 실내로 들어오는 것도 있을 수 있지만 그 것의 영향은 크지 않다고 보는 것입니다.

    또한 극간풍량은 꼭 창문, 출입문으로만 들어오는 것이아닙니다.

    건물의 크랙 부분등 모든 틈새에서 들어오는 외기를 극간풍 이라고 합니다.

    따라서 특별한 말이 없으면 교재의 풀이처럼 (실내온도-외기온도)로 구하시는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기