가스퍼저 문제
풀이부분에 글로 적어놓으신부분이 많은데 액라인자체가 본팽창밸브전에 분기되어 넘어온다고 이해했고 가스퍼저내에 증발기는 수액기상부 불응측가스를 냉각응축시켜서 수조에 버린다고 이해했습니다. 그렇다면 냉동기의 증발기를 거친 증기배관과 가스퍼저->액분리기를 거친 냉매가스가 한배관으로 모여 냉동기의 액분리기를 거쳐 압축기로 간다고 이해해야 하나요? 답과 별개로 그림으로 분기점, 그리고 배관이 합쳐지는 부분을 나타내줬으면 이해하기 쉬웠을텐데요. 말로서 설명되어있어서 공부하기 어렵네요. 어떤문제는 답이어떤건지 혼란스러울정도로 과하게 설명되어있는부분이 있고 이런문제는 너무 빈약한데요. 정답이되는 배관도와 추가적 배관도를 그려주시면 이해하기 쉬울것 같습니다. 인강에서 "압축기로란 말이 압축기에 바로 연결된다는게 아니라 압축기쪽으로 간다는 말"이 솔직히 이해하기 어려웠습니다.
그리고 추가적으로 수액기와 가스퍼저가 연결되어있는데 수액기에 연결된 여러 배관중 일부분과 연결된거라고 봐도되나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
가스퍼저에 관한 배관 연결은
실기 2010.4.18 5번 문제 풀이의 참고 그림을 보시면 됩니다.
감사합니다.
임재기
그림참고해서 이해했습니다. 감사합니다 선생님
댓글을 남기려면 로그인하세요.