09년 2회 2번
안녕하십니까 강사님.
09년 2회 2번 문제를 풀 때, 헌열비와 습공기 선도를 이용해 강사님과 동일하게 h4 = 37KJ/KG 를 구하였습니다.
이후 부터는 제 풀이와 교재 풀이가 상이한데 저는 전열량과 엔탈피를 이용해 G= 급기량을 구하였습니다.
qT = G(h1-h4) >> (14 + 4.5) x3600 = G(53-37) >> G= 4162.5 m3/h 로 구했습니다.
이렇게 구하니 교재 Q=3500 과 600M3/H 정도 차이 납니다.
당연히 (2), (3) 에 대한 답도 조금씩 상이합니다.
제 풀이방법대로 풀어도 문제가 없는지 확인 부탁드립니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
풍량은 실내 현열부하로 구하는 것이 일반적인 방법입니다.
따라서 질문하신 대로 풀어도 되지만 가능하면 일반적인 방법으로 구하시는 것이 좋습니다.
왜냐하면 채점관들도 일반적인 방법으로 풍량을 구하는 것이 익숙하기 때문입니다.
그러나 질문하신 대로 전열량으로 구해도 틀린 것은 아닙니다.
풍량이 바뀌면 당연히 (2), (3) 에 대한 답도 조금씩 상이하지만 틀린 것이 아닙니다.
정리합니다.
풍량은 실내 현열부하로 구하는 것이 일반적인 방법입니다.
감사합니다.
임재기