09년 2회 4번

안녕하십니까 강사님.

표제 문제에서 냉동능력과 냉동톤당 냉각수량을 이용해 냉각수량 1950L/min 을 구했습니다.

표에서는 해당 냉각수량이 없기 때문에 이보다 더 크지만 가장 가까운 냉각수량 2100을 이용해 관경 125mm 을 산출하였습니다. 이 125mm 이용해 밸브, 이음쇠류의 직관상당길이를 구하고 이것을 이용해 펌프의 양정을 구하였습니다.

그래서 저는 수동력을 구할때도 Q 값에 2100을 이용해서 구하였는데, 교재에서는 1950을 사용하였습니다.

2100을 사용하면 오류인 이유에 대해서 설명해주시면 감사하겠습니다..

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    필요로 하는 유량이 1950이기 때문에 1950을 적용하여 수동력을 구해야 하는 것입니다.

    관경 125mm에 보낼 수 있는 최대유량에 대한 동력을 구하는 것이 아니기 때문에 2100을 적용하면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기