2020년 7월 25일 문제 15번 질문드립니다. agnocamus 2024년 06월 19일 06:46 공유 교수님 안녕하세요. 소문제 (2)에서 코일 열수를 구할 때 (실내부하 전열 + 기기부하 + 외기부하)로 구했고 소문제(3)에서는 펌프및 배관부하를 고려하여 X 1.05한 결과 값으로 계산했는데요. 펌프 및 배관부하 역시 결국 냉동부하(코일이 감당해야할)이므로 소문제 (2)번 풀이 시에도 적용해야 하는 것 아닌지요? 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 20일 06:14 (편집된 시간 2024년 06월 20일 06:16) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 냉동장치에서 냉수를 만들어 배관을 통해 공조기의 냉각코일로 보냅니다. 따라서 냉동장치는 냉수를 보내는 (펌프와 배관에서 손실되는 부하)와 (냉각코일 부하)를 감당해야 합니다. 냉각코일은 (실내부하 전열 + 기기부하 + 외기부하)를 감당하면 되는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
냉동장치에서 냉수를 만들어 배관을 통해 공조기의 냉각코일로 보냅니다.
따라서 냉동장치는 냉수를 보내는 (펌프와 배관에서 손실되는 부하)와 (냉각코일 부하)를 감당해야 합니다.
냉각코일은 (실내부하 전열 + 기기부하 + 외기부하)를 감당하면 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.