덕트 송풍기 관련질문했었는데...

덕트, 송풍기 관련해서 문의드렸는데 이해가 안되어서 추가 질문합니다. 제가 예전에 송풍기에 덕트가 연결되어있지않을때 예를들면 p.171 출제예상 1번문제에서 덕트가 연결되지않은 흡입측 전압이 0인 이유는 정압이 (-) 동압이(+) 의 합, 상쇄때문이라고 하셨습니다. 하지만 선생님이 대기로 토출되는 상황에서는 정압이 0이라고 하셨습니다. 

같은 대기인데 정압이 다르게 나오는 상황인데 다른 사이트 비슷한질문한사람 답변을 보니

"송풍기에서 흡입,토출하는부분은 정지유체로 보고 동압이 0" 이런식으로 설명해놨습니다.

1. 송풍기에 덕트가 없을때

흡입 동압,정압,전압 

토출 동압,정압,전압

2. 송풍기에 덕트가 있을때

흡입구 동압,정압,전압

토출구 동압,정압,전압

자세하게 설명부탁드립니다.

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    여러 책에서 덕트가 있을 때, 없을 때의 압력관계를 설명하고 있는데

    도서출판 건기원 "공기조화설비의 이해" (박기원 저) 441p에 나와있는 설명을 소개합니다.

    1.송풍기 흡입쪽에 덕트가 없을 때

      흡입 동압 : Pv1 이 존재합니다.

      흡입 정압 : - Ps1 ( = Pv1 ) 이 존재합니다.

      흡입 전압 : Pt1 = 0 (= - Ps1 + Pv1 = - Pv1 + Pv1 = 0)

    2. 송풍기 입구에 덕트가 있을 때

      덕트 입구 흡입 동압 : Pv1 이 존재합니다.

      덕트 입구 흡입 정압 : - Ps1 ( > Pv1 ) 이 존재합니다.

      덕트 입구 흡입 전압 : - Pt1 이 존재합니다. ( - 전압이 존재합니다.)

    * 덕트가 없을 때와 있을 때  흡입구에서의 전압이 상이하다는 것이 이 책의 내용입니다.

    감사합니다.

    임재기

      

     

     
      

    0
  • 0
  • 0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기