2020년11월29일 문제 9번 agnocamus 2024년 06월 19일 13:36 공유 교수님 질문드립니다. 1. 냉동효과 qe가 왜 h1-h7 아니고 h1-h6인지 이해가 되지 않습니다. Gl이 7점 부터 열을 흡수하여 증발을 시작하는 것 아닌지요? 2. 교재에 보면 선도가 6지점 , 1지점이 실선으로 연결되어 있는데요. 아래와 같이 그려야 하는것 아닌지요? 만액식만 나오면 정신을 못차리겠네요. 죄송합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 20일 09:42 (편집된 시간 2024년 06월 20일 09:43) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 적용되는 냉매량이 전체냉매(액+증기) 이면 h1-h6으로 계산하며 적용되는 냉매량이 순전히 액이면 h1-h7로 계산하는 것입니다. 위 사진은 6점의 냉매액이 7을 거처 1로 가는 것만 나타낸 그림이고 저의 교재에서 6--1이 연결된 것은 6점의 증기가 1로 가기 때문에 6--1의 선이 있어야 하는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
적용되는 냉매량이 전체냉매(액+증기) 이면 h1-h6으로 계산하며
적용되는 냉매량이 순전히 액이면 h1-h7로 계산하는 것입니다.
위 사진은 6점의 냉매액이 7을 거처 1로 가는 것만 나타낸 그림이고
저의 교재에서 6--1이 연결된 것은 6점의 증기가 1로 가기 때문에 6--1의 선이 있어야 하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.