2018년 4월 15일 1회 문제 15번 질문드립니다. agnocamus 2024년 06월 21일 01:48 공유 증발기 B의 냉매순환량을 교재에서는 Qe = 4 X 3.86 = G(h8-h7)로 풀었는데요. h6, h8의 혼합 엔탈피 h1의 식을 세워서 풀어도 되는지요? G X h1 = h5 X 67. 13 + h8 X (G-67.13) 이렇게 풀면 227.99g/s 이 계산됩니다. 항상 감사드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 24일 02:01 (편집된 시간 2024년 06월 24일 02:02) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 질문하신 방법으로 풀어도 됩니다. 문제에서 주어진 h1 값이 정확히는 h1 = 558.33943 인데 558.3으로 주어졌기 때문에 발생한 오차입니다. 가능하면 교재의 풀이 방법으로 푸시는 것이 좋습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신 방법으로 풀어도 됩니다.
문제에서 주어진 h1 값이 정확히는 h1 = 558.33943 인데 558.3으로 주어졌기 때문에 발생한 오차입니다.
가능하면 교재의 풀이 방법으로 푸시는 것이 좋습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.