2003년 4월 문제 6번 질문(p276)
안녕하세요 교수님.
풀이를 보면
q1 = q 이고,
q1 = a0 x A x (27-ts)
q = K x A x (27-20)
라고 세워져 있는데
27'C는 덕트 표면의 온도가 아니고 실내온도이므로
a0(덕트표면 열전달률)을 고려해서 아래처럼 세워야 하는게 아닌지 궁금합니다.
q1 = a0 x A x (27-ts)
q = 1/(1/a0 + 1/K) x A x (27-20)
이렇게 두고 풀면 ts = 26.589 = 약 26.59'C가 나옵니다.
풀이의 ts = 26.56'C로 약간의 차이가 있습니다.
어떻게 이해해야 하는지 궁금합니다.
항상 감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 주어진 K 값은 1/( 1 / αo + δ / λ + 1 / αi )의 값이 0.58W/m².K라는 것입니다.
떠라서 질문에 올리신 q = 1/(1/a0 + 1/K) x A x (27-20)식으로 풀면 틀리게 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기