순환수 가습 열수분비에서 엔탈피 변호량
교수님 안녕하세요 ! 항상 좋은 강의 제공해주셔서 감사드립니다.
제 질문은 순환수 가습에서 열수분비를 구할 때, 분자의 엔탈피 변화량을 현열의 변화로만 계산을 했던 부분에서 잘 와닿지 않아서 질문 드립니다.
증기가습에서 열수분비를 구할때, 분자의 엔탈피 변화량은 식을 보면 잠열+현열로 계산을 했고, 순환수 가습에서는 현열로만 엔탈피 변화량을 계산 했는데 이 둘의 차이점은 무엇인지도 궁금합니다..
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
증기의 전열량은 현열량 + 잠열량으로 이루어지지만
물의 온도에 의한 열량은 현열량이며 이것이 전열량이 되는 것입니다.
물(순환수,온수)이 공기 속으로 들어갈 때 증발해야 하는데, 증발에 필요한 열량을 공기에서 얻어서 증발합니다.
물이 증발을 위해 공기에서 빼앗은 열량을 증발된 물이 공기속으로 들어가면서 다시 공기에 주게 됩니다.
따라서 공기의 입장에서 보면 빼앗겼던 열량을 다시 받았으니 물의 가습에 의해서 공기가 받은 열량은 당초 물이 가지고 있었던 열량(현열량)뿐 인 것입니다.
그래서 순환수(물), 온수(물) 가습의 경우는 물의 현열량으로 계산하는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.