2014년 3회차 문제2번 질문있습니다 sd6989 2024년 06월 24일 13:32 공유 교수님 안녕하세요 강의를 통해 도움 많이 받고 있습니다 문제푸는 과정에서 '(7) 1번 현열부하의 총합계'에서 외기부하를 왜 고려안하는지 의문이 들어 질문드립니다 문제의 의도가 실내현열부하를 구하라는걸로 봐야할까요? 1인당 신선외기량이 조건으로 나와있어서 계산은 가능할꺼라고 생각합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 25일 03:32 (편집된 시간 2024년 06월 25일 03:33) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 외기부하를 구했다면 질문하신 것처럼 외기부하를 포함시켜야 할지 말지가 혼동되었을 것입니다. 그러나 다행히도 이 문제에서는 외기부하를 구하지 않았으니 위에서 구한 현열부하의 총 합계를 계산하면 됩니다. 그리고 소문제(7)번의 ②에서 송풍량을 구하라고 한 것으로 보아 ①번에서 구하라고 한 총 현열부하는 실내 총 현열부하로 보는 것이 논리적입니다. 왜냐하면 송풍량은 일반적으로 실내 현열부하로 계산하기 때문입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
외기부하를 구했다면 질문하신 것처럼 외기부하를 포함시켜야 할지 말지가 혼동되었을 것입니다.
그러나 다행히도 이 문제에서는 외기부하를 구하지 않았으니 위에서 구한 현열부하의 총 합계를
계산하면 됩니다.
그리고 소문제(7)번의 ②에서 송풍량을 구하라고 한 것으로 보아 ①번에서 구하라고 한 총 현열부하는 실내 총 현열부하로 보는 것이 논리적입니다.
왜냐하면 송풍량은 일반적으로 실내 현열부하로 계산하기 때문입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.