23년판 실기 p141 8번 문제
4번점 온도 구할때 질문입니다. 냉수코일 냉각부하=공기 냉각부하에서 공기냉각부하를 온도변호로 구할수없는 이유문의드립니다.
잠열변화가 있어서 성립안되는가요?
1. 냉수코일 부하 4.2*1.4*6=35.28kw 2. 4,5번점의 공기 냉각부하1.01*1.2*6000*(t4-t5)/3600. 1=2로 해서 t4를 구하면 온도가 31.4도로 이상하게 나옵니다. 근데 위 개념때문에 실제 시험에서 혼동이 많이 되더라고요.
앞으로는 엔탈피변화로 구하는게 안전할거같네요.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제 풀이의 공기선도를 보시면 냉각코일 부하는 현열과 잠열이 있는 것을 아실 수 있습니다.
따라서 온도로만 구하면 잠열량이 없는 것이므로 잘못된 것입니다.
따라서 잠열량 까지 포함되는 엔탈피 차로 구해야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.