공조냉동기계기사 2024 필기 33페이지 순환수가습 관련 질의입니다.
교수님 안녕하세요 33페이지 순환수가습 교재 설명 내용중
순환수가습은 단열변화이고, h1 = h2 로 취급한다고 되어있습니다.
열수분비 u = △h / △x 계산식은 이렇기 때문에 △h 를 대입하면 0이 되어야 하는데 (h1 - h2 = 0, 엔탈피 변화 0)
어째서 Cw x t 로 계산이 되는지요?
교수님 기출문제 책 14페이지 16년도 3회 47번문제도 단열가습하는 경우 열수분비는 정답이 0인 것으로
나와있는데 이유가 궁금합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
순환수 가습은 습구온도 일정선을 따라 변합니다.
습구온도 일정선의 변화는 엔탈피의 변화가 아주 작기 때문에 h1 ≒ h2 라고 표현할 수 있어서 이 변화를 단열변화라고 한다는 것입니다.
그러나 실제로는 아주 작지만 엔탈피의 변화가 있어서 열수분비가 0은 아닌 것입니다.
열수분비선을 보시면 0과 80사이의 간격이 아주 미미하다는 것을 볼 수 있습니다.
정리합니다.
순환수 가습은 엔탈피의 변화가 아주 작기 때문에 단열변화라고 부르지만 약간의 엔탈피 변화가 있기 때문에 열수분비가 0은 아닙니다.
16년도 3회 47번 문제에서는 엔탈피 변화가 없는 경우라고 되어있습니다.
즉 엔탈피의 변화가 아주 없다는 것이므로 열수분비가 0이 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.