질문

1. 2023-3회차 문제 3번에서는 압축효율을 이용해서 h'2를 구해주고, 2023-2회차 문제 12번에서는 압축효율이 있는데 적용해서 h'2를 구해주지 않고 바로 해주는 이유가 뭔가요?

 

2. 그리고 의문점이 드는게 2023-3회차 문제 3번 가.의 풀이를보면 실제압축 후의 엔탈피 h'2를 구한다고 되어있는데 이론상의 엔탈피를 구한다고 해야 맞는말이 아닌가요??                      아니면 엔탈피가 적게 들어야 더 효율적인거니 큰 엔탈피 값이 실제값인게 맞나요?

 

3-1. 2023-3회차 3번의 가.문제 풀이에서 많은 경우가 보통 냉동능력이 주어지고 Q=Gqe로 푸는 경우가 많은데, 응축열량으로 푼 이유가 문제 자체에 냉동능력이 주어져 있지 않고, 응축기에 사용되는 냉각수량 및 온도차, 비열이 주어져있어서 그 자체의 응축열량 GCt=Gqc로 풀이해준게 맞는건가요?      

3-2. 혹시 제가 이해한 바로는 냉각수에 전달된 열량과 냉매가 응축한 전열이(강의에는 잠열로 설명하셧는데 전열공식이라서 이렇게 이해함) 같더고 놓고 푸는것이 맞나요?

3-3. 마지막으로 냉매순환량 구하는 해설에서, 냉각수량이 L/min 으로 되어있는데 냉각수도 결국 물이니깐 밀도 1kg/L를 곱해주면 L사라지고 kg만 남게되는거 맞는거죠??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 문제 풀이를 잘 보시면   2023-3회차 문제 3번에서는  h'2를 구해야 하기 때문에 압축효율을 이용한 것입니다.

        축동력을 구할 때는  두 문제 똑같이  h2'를 구하지 않고 풀었습니다.

    2.이론 압축과정이라는 것은  단열과정을 말하는 것이고

       실제 압축과정은 단열과정이 아닌 마찰이 수반되는 실제 압축과정을 말하는 것입니다.

       실제 압축과정에서는 마찰에 의한 열이 발생하기 때문에  압축 후의 엔탈피 값이 증가하게 됩니다.

    3-1. 질문하신 대로 응축열량으로 푼 것이 맞습니다.   

    3-2. 냉각수에 전달된 열량과 냉매가 응축한 전열이 같다고 놓고 푸는 것이 맞습니다.

    3-3. 냉각수량이 L/min 으로 되어있는데 냉각수도 결국 물이므로  밀도 1kg/L를 곱해주면 L사라지고 kg만

           남게 되는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기