2006년 7월 문제2번(p362-p363)

안녕하세요. 임재기 교수님.

 

질문드립니다.

 

문제 2번의 소문제 3번에서 공기냉각기의 열량 qc[kW]을 구할때

열평형식을 이용하여 t4의 온도(26.56'C)를 구한 후 qc = Cp*G1*(t4-t3) 의 식에

대입하여 풀면 용량이 73.92kW로 엔탈피를 이용한 답(98.91kW)과 매우 큰 차이가 있는데

단순히 숫자가 정확하지 않기 때문에 발생하는 문제인가요?

아니면 냉각기의 경우 엔탈피로만 풀어야 하나요?

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    냉각코일 열량은 현열 과 잠열이 있기 때문에  엔탈피 차로 구해야 합니다.

    온도차로 구하면 현열량만 계산된 것입니다.

    감사합니다.