[실기] 2015년 1회차 2번문제 질문

교수님 안녕하세요,

[실기] 2015년 1회차 2번문제 관련 질문드립니다.

(1) 구조체에서의 부하 계산에서,

엄밀히 구조체는 외벽뿐 이지만, 유리는 계산을 하셨는데, 내벽은 왜 계산을 안하는지요?

어짜피 유리나 내벽이나 구하지 말라는 언급이 없다면 모두 계산을 해야되는거 아닌지요?

(2) 유리의 관류부하 계산에서,

표에서 상당온도차가 주어졌고, 외벽은 그것을 적용했는데,  유리는 무조건 실내외온도차로 계산해야 되는건가요?

 

답변 부탁드립니다. 감사합니다.

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 내벽의 오른 쪽  인접실도 공조를 하기 때문에 내벽을 통한 열의 이동이 없는 것입니다.

    2. 유리는  실내온도차로 구한다고 교재 112p 밑에서 3째줄 공부할 때 배운 내용입니다.

       그러나  문제에서 유리에 대한 상당외기온도차가 주어지면  적용해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0
  • 상세한 답변 감사드립니다.

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기