2021년 3회 문제 9번

(2번) 송풍량 Q를 구할 때

Cp의 단위가 1.01KJ/KG*K 이고
토출온도와 실내온도의 차이가 10.5C' 인데

Q=qs/(pCp△t) 에서 K(캘빈)과 C의 단위가 맞지 않는데 
그냥  계산이 되어 있어 질문 드립니다. K혹은 C로 단위를 맞춰야 하지 않나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    온도차는 절대온도차와 섭씨온도차가 같기때문에 섭씨온도차를 적용해도 되는 것입니다.

    즉, 섭씨온도차 10℃ - 3℃ = 7   이면 절대온도차 (10+273) - (3+273) = 7  입니다.

    감사합니다.

    임재기