2021년 3회 문제 9번 hg08586a 2024년 06월 27일 12:59 공유 (2번) 송풍량 Q를 구할 때Cp의 단위가 1.01KJ/KG*K 이고토출온도와 실내온도의 차이가 10.5C' 인데Q=qs/(pCp△t) 에서 K(캘빈)과 C의 단위가 맞지 않는데 그냥 계산이 되어 있어 질문 드립니다. K혹은 C로 단위를 맞춰야 하지 않나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 06월 28일 09:12 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다. 온도차는 절대온도차와 섭씨온도차가 같기때문에 섭씨온도차를 적용해도 되는 것입니다. 즉, 섭씨온도차 10℃ - 3℃ = 7 이면 절대온도차 (10+273) - (3+273) = 7 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.
온도차는 절대온도차와 섭씨온도차가 같기때문에 섭씨온도차를 적용해도 되는 것입니다.
즉, 섭씨온도차 10℃ - 3℃ = 7 이면 절대온도차 (10+273) - (3+273) = 7 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.