안녕하세요 교수님 23년 8월 22일 시행 1번 문제 질문입니다.

 

해설을 보면 냉각코일을 통과하는 풍량은 열평형식을

냉각코일(4번),가열코일(5번)과 혼합상자(6번)로 세워서 구하는데요,

이어지는 꼬리문제에 가열코일 부하를 구할때에는 왜 혼합점의 온도인 t3를 활용하는 건가요..?

6번 혼합상자를 이용하는 경우와 외기와 실내환기의 혼합점인 3번을 이용하는 경우의 차이를 모르겠습니다.

항상 감사드립니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    가열과정이 ③→⑤ 이기 때문에 t5 -t3 로 구하는 것입니다.

    참고 : 밑에서 3째줄    "여기서 G4 : 가열코일 통과풍량" 은 오타이며,  "냉각코일 통과풍량"이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기