안녕하세요 교수님 23년 8월 22일 시행 1번 문제 질문입니다.
해설을 보면 냉각코일을 통과하는 풍량은 열평형식을
냉각코일(4번),가열코일(5번)과 혼합상자(6번)로 세워서 구하는데요,
이어지는 꼬리문제에 가열코일 부하를 구할때에는 왜 혼합점의 온도인 t3를 활용하는 건가요..?
6번 혼합상자를 이용하는 경우와 외기와 실내환기의 혼합점인 3번을 이용하는 경우의 차이를 모르겠습니다.
항상 감사드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
가열과정이 ③→⑤ 이기 때문에 t5 -t3 로 구하는 것입니다.
참고 : 밑에서 3째줄 "여기서 G4 : 가열코일 통과풍량" 은 오타이며, "냉각코일 통과풍량"이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.