2022년 1회차 1번문제

안녕하세요, 교수님

교수님의 응원에 힘입어 매일같이 거북이 걸음으로 전진하고 있는 학생입니다.

수제와 같이 질문이 있습니다.

고온, 고압의 가스가 액화되기 쉬우나 고압측 압력이 낮아지는 경우 응축되기 어려우므로 응축량이 적어진다.  그러므로 팽창밸브를 통과하는 액냉매량도 감소하고 시간당 냉동능력도 감소한다. 라고 이해했습니다.

여기서 질문있습니다. '참고' 의 대책에서는 팬의 회전수 감소, 냉각수량을 줄이거나 온도를 높임, 응축기 유효면적 감소 등은 모두 응축기에서 응축되는 냉매량 감소 (= 액냉매량 감소)로 이어지는 것 같은데 이는 결국 팽창밸브를 통과하는 냉매량이 작아지며 동일한 현상이 발생되는 것으로 생각됩니다. '참고' 의 기타에는 냉매량이 부족하면 보충을 한다고 되어있어 냉매량을 늘리는 것이 고압측 압력이 낮아지는 것을 방지하는 하나의 대책인 것 같은데 제가 이해한게 맞는지 조차 헛갈립니다. ㅜㅠㅠㅜㅜㅜ 자세한 설명 부탁드립니다. 혹시 참고할만한 사이트나 문헌있으면 댓글에 함께 달아주시면 감사하겠습니다.

답변에 미리 감사드리며 좋은하루되세요~

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 고압측 압력이 낮아지면 토출 엔탈피가 작아지기 때문에 응축할 열량이 감소되는 것입니다. 

       고압이 현저하게 낮아지면 팽창밸브 통과냉매량이 감소하겠지만, 팽창밸브 통과 냉매량은 원칙적으로 증발기의 과열도에 의해 조정되는 것이므로 과도한 응축압력 저하가 아닌 경우는 큰 영향이 없다고 보는 것이 맞습니다.

    2. 응축기에서 응축냉매량 감소 목적은 응축압력이 과도하게 내려가지 않게 하기 위한 것이며,

       증발기로 가는 냉매는 수액기에 여분으로 저장된 냉매가 들어가기 때문에 냉매량이 부족한 상황은 발생하지 않는 것입니다.

    그리고 일시적인 것이 아니라 계속적으로 고압측 압력이 낮아지면 다른 조치를 취해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0