2020년 10월 17일 3회 14번의 소문제 (5)번 문제

교수님 감사합니다.

해당 문제에서 성적계수 계산 시

엔탈피 값으로만 계산하면 어떤 오류가 생기나요?

COP = (h1-h4) / (h2' - h1)

         = (405 - 240)/(449.475 - 240)

         = 3.71

어차피 동일한 냉매량이 흐르기 때문에 같지 않은지요?

교재상의 3.17과는 결과 값 차이가 너무 크네요.

 

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문에 올리신 대로 계산하면  기계효율에 해당하는 동력 값이 빠지게 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 