질문
네가지 질문 자세하게 답변해주시면 정말 감사드리겠습니다..( 1번 질문에 대한 답을 혼자 정의해본것이 1-1입니다)
1. 실기 2021-3회차 10-1번에서 보통 유량 G가 L/min 으로 나와있으면 GCdt 할때 그대로 1/60 으로 단위만 맞춰서 계산해주던데 이 풀이는 왜 밀도를 곱해주고 L를 m^3으로 바꿔서 체적유량인 Q로 만들어서 계산하는 건가요??
1-1. 혼자 생각을 다시 해봤는데 애초에 문제에 주어진 모든 L/min은 질량유량 G가아닌 체적유량 Q이며 L를 m^3으로(1000을 곱해줘서) 변환하면 결국 제가 원래 알던 체적유량의 단위인 m^3/min 혹은 m^3/h 로 나오게되는것임.
결론은 냉각수는 물이므로 냉각수 문제에 나오는 L/min도 체적유량이지만 거기다 밀도q를 곱해주면 어차피 물의 밀도는 1kg/L 이니 숫자변함이 없이 G=qQ 로 그대로 단위만 바뀌게 됨. 이게 맞는건가요?
으로 생각이 드는데 너무 헷갈리네요..
2. 10-3 번에 냉각관 외표면적 공식에서 원래 비슷한 문제의 응축온도를 구할때는 평균온도 tm=tc-t1+t2/2 이런식으로 구했큰데 응축이 아니라 증발온도라서 반대로 tm=t1+t2/2-tc로 풀이하는게 맞는건가요? 무슨 원리인지 잘 모르겠습니다
3. 그리고 강의하실때 오염계수 f가 전도율 람다와 같은 단위로 주어질수있다고 두께를 공식에 대입해야한다고 하셨는데 오염계수 f단위가 m^2K/kW 가 아닌 mK/kW로 주어지는 경우도 있나요? 그렇게 된다면 두께를 곱해줘서 풀어야 하는 건가요?
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 1-1 내용은 맞는 내용입니다.
2. 브라인 평균온도가 증발온도보다 높기 때문에 tm=(t1+t2) / 2 - te 가 되는 것입니다.
3. 오염계수 f단위가 m^2K/kW 가 아닌 mK/kW로 주어지는 경우는 아직 없습니다.
다만 20년 3회 9번 문제에서 물때가 주어지고 두께와 열전도율이 주어졌었습니다.
감사합니다.
임재기