1061페이지 송풍기전압풀이과정 stimpakttl 2024년 06월 30일 09:40 공유 21년2회5번송풍기전압풀이과정중에 직관덕트마찰손실mmaq+곡관부마찰손실mmaq +취출구저항mmaq 구하고 101325pa/10332mmaq 로단위환산해서계산하면 안되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 01일 07:49 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 질문하신 방법으로 하셔도 됩니다. 교재의 9800/1000 = 101325Pa/10332mmAq 입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신 방법으로 하셔도 됩니다.
교재의 9800/1000 = 101325Pa/10332mmAq 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.