18-3-12, 10 질문 bs06077 2024년 06월 30일 11:15 공유 18-3-10번 문제에서 1과 2의 온수순환량을 구할 때에는 각 공조기의 부하(kW)만 고려하여 계산하였는데, 18-3-12번 문제에서 배관 순환량을 구할 때 냉각코일 최대부하를 더해서 계산하는 이유가 궁금합니다. 예를 들어 12번 문제에서 a-b 구간 배관 및 수량을 구할 때 10번과 같이 문제를 푼다면 (71+13)kW이 될 것 같은데 (71+13)+(74+13.5)kW로 풀이가 되어서요! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 01일 08:08 (편집된 시간 2024년 07월 01일 08:09) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 18-3-10번 문제에서도 B구간, D구간 배관 순환량을 구할 때 해당되는 방열기 부하를 합하여 구했습니다. 18-3-10번 문제에서 ①과 ②의 온수 순환량은 단순히 ①번 방열기 1개, ②번 방열기 1개의 온수 순환량이 얼마인지 묻는 문제이므로 1개의 부하만으로 순환량을 구한 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
18-3-10번 문제에서도 B구간, D구간 배관 순환량을 구할 때 해당되는 방열기 부하를 합하여 구했습니다.
18-3-10번 문제에서 ①과 ②의 온수 순환량은 단순히 ①번 방열기 1개, ②번 방열기 1개의 온수 순환량이 얼마인지 묻는 문제이므로 1개의 부하만으로 순환량을 구한 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.