질문드립니다.
안녕하세요 교수님. 질문드립니다.
1. 실기 20년 3회 8번문제입니다.
보통 열통과율을 구할때 산술평균 쓰는게 있고 대수평균을 쓰는 문제 풀이를 봤습니다.
( 산술평균은 산술평균을 쓰라고 문제에 나와있을때 쓰는건 알겠는데 )이 문제 같은 경우에는 대수평균온도를 써야하는거 아닌가요?? 산술평균을 쓰라고 표기되어 있지 않으니깐 그렇게 생각을 했습니다.
기준을 모르겠습니다..언제 무엇을 써야하는지 잘 모르겠습니다.
2. 외기 부하 = 환기부화 = 극간풍부화 같게 보면 되는게 맞나요? 공식이 같아서 여쭤봅니다
3. 습공기선도 그릴때 취출구 - 실내 부분은 무조건 냉각감습 의 모양으로 왼쪽밑으로 가는 선으로 그리는게 맞는건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 문제의 마지막에 "산술평균 온도차를 이용한다" 고 되어있습니다.
아무 말이 없으면 산술평균으로 구해도 되고, 대수평균으로 구해도 됩니다.
다만 대수평균이 더 정확하므로 대수평균으로 구하는 것이 좋습니다.
2. 외기부하의 범위 안에 환기부하와 극간풍부하가 포함되는 개념입니다.
즉, 환기와 극간풍이 외가가 실내로 들어오는 것이므로 외기부하와 같은 식을 사용합니다.
3. 취출구-실내 부분의 선은 냉방일 때와 난방일 때가 다릅니다.
취출구-실내 부분의 선에 대하여는 105~111p 공조장치내 상태변화를 보시면 됩니다.
감사합니다.
임재기