습공기 선도 관련 shj061027 2024년 07월 01일 13:31 공유 안녕하세요. 습공기 선도를 통해 온도를 구하고 그 온도에 맞는 엔탈피를 읽을 때, 오차의 범위가 적용되는 것을 알고 있습니다. 그런데 22년 3회차 2번에서 혼합 공기 온도를 구하고 엔탈피를 읽을 때, 여기의 엔탈피 60은 선위의 점이라 확실한 값인데 제는 세밀하게 봐도 61.5~62로 보입니다. 이런 경우에 엔탈피를 62라고 생각해도 될까요? 아니면 제가 그림을 잘못 그린 걸까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 02일 09:55 (편집된 시간 2024년 07월 02일 09:56) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. ⑤점의 엔탈피를 62로 읽는 것은 그림을 잘못 그린 것 같습니다. 공기선도에 작도한 사진을 올려주시면 확인하여 답변드리겠습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
⑤점의 엔탈피를 62로 읽는 것은 그림을 잘못 그린 것 같습니다.
공기선도에 작도한 사진을 올려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.