2008년 4월 20일 1회 문제2번의 소문제 (3) 질문드립니다.

교수님 안녕하세요.

해당 문제에 의문점이 있어 질문드립니다.

(2)에서 냉각코일 열수를 구할 때 A, B실의 처리해야할

    열량(117100+21700+49800)을 기준으로 구했습니다. (5열)

그런데

(3)의 ① 에서 펌프 및 배관부하 5%를 고려하여 총계부하를 구하고 있는데요.

(2)에서는 펌프 및 배관 손실 5%를 고려하지 않고 냉각코일을 계산했다는 것은

냉각코일에서 처리해야할 최대 열량이 5%를 제외한 열량을 의미하는 것 아닌지요?

즉, (3)의 ①에서 5%를 반영한다면 코일 열 수도 변경될 수 있는 것 아닌가요?

아니면 (2)과 (3)은 별개의 문제로 봐야하는 것인지요?

기본적인 것 같은데 헷갈려서 질문드립니다.

 

항상 감사드립니다.

꾸벅.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    펌프 및 배관의 손실은 냉각코일이 감당하는 부하가 아니기 때문에 냉각코일 열수를 구할 때는 적용하면 안되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기