2008년 4월 20일 1회 문제2번의 소문제 (3) 질문드립니다.
교수님 안녕하세요.
해당 문제에 의문점이 있어 질문드립니다.
(2)에서 냉각코일 열수를 구할 때 A, B실의 처리해야할
열량(117100+21700+49800)을 기준으로 구했습니다. (5열)
그런데
(3)의 ① 에서 펌프 및 배관부하 5%를 고려하여 총계부하를 구하고 있는데요.
(2)에서는 펌프 및 배관 손실 5%를 고려하지 않고 냉각코일을 계산했다는 것은
냉각코일에서 처리해야할 최대 열량이 5%를 제외한 열량을 의미하는 것 아닌지요?
즉, (3)의 ①에서 5%를 반영한다면 코일 열 수도 변경될 수 있는 것 아닌가요?
아니면 (2)과 (3)은 별개의 문제로 봐야하는 것인지요?
기본적인 것 같은데 헷갈려서 질문드립니다.
항상 감사드립니다.
꾸벅.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
펌프 및 배관의 손실은 냉각코일이 감당하는 부하가 아니기 때문에 냉각코일 열수를 구할 때는 적용하면 안되는 것입니다.
감사합니다.
임재기