난방시 극간풍 부하 구하는문제 lukaku0306 2024년 07월 02일 04:00 공유 2018년도 4월 15일 시행 1번문제 보시면 극간풍부하 구할때 잠열을 0으로 계산식에 포함하셨는데 난방시에는 잠열은 가습기가 처리하는데 형식상 저렇게 꼭 0을 포함해서 적어야하나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2024년 07월 03일 03:33 (편집된 시간 2024년 07월 03일 03:34) 교수님 안녕하십니까? 이패스코리아 임재기입니다. 2018년도 4월 15일 시행 2번 문제 질문으로 보고 답변드립니다. 질문하신대로 0을 포함시키지 않아도 됩니다. 제가 풀이에 0을 넣은 것은 공식에 잠열식이 있기 때문에 잠열이 0이라는 것을 나타낸 것입니다. 정리합니다. 공식을 쓸 때 잠열식까지 쓴다면 계산과정에서 0을 넣어 주어야 잠열이 0이라는 것을 알기 때문에 0을 넣어 주지만 시험에서는 공식을 쓰지 않고 바로 계산식을 쓰면 되기 때문에 0을 넣지 않는 것이 더 좋습니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
2018년도 4월 15일 시행 2번 문제 질문으로 보고 답변드립니다.
질문하신대로 0을 포함시키지 않아도 됩니다.
제가 풀이에 0을 넣은 것은 공식에 잠열식이 있기 때문에 잠열이 0이라는 것을 나타낸 것입니다.
정리합니다.
공식을 쓸 때 잠열식까지 쓴다면 계산과정에서 0을 넣어 주어야 잠열이 0이라는 것을 알기 때문에 0을 넣어 주지만
시험에서는 공식을 쓰지 않고 바로 계산식을 쓰면 되기 때문에 0을 넣지 않는 것이 더 좋습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.