원심식 송풍기 중 플래넘 air foil type 팬 모터 마력 선정 관련하여 문의있습니다.
안녕하십니까
원심식 송풍기 중 플래넘 air fype type 관련해서 여쭤볼게있습니다.
air foil 날개 특성상 Limit load특성이 있어 최대축동력에 도달하면 이후 풍량이 증가하여도 축동력은 감소하거나 일정하다 라고 알고 있습니다.
풍량: 9050 CFM 정압:8.47 in.w.g
인버터 모터 사용시 운전 주파수가 만약 57.1 Hz일떄 축동력은 16kW 정도가 나오고
60Hz 정격 축동력(최대축동력)시 모터 안전율 20% 포함해서 축동력이 23.2kW가 나옵니다.
팬 모터 용량 선정시 일부업체는 운점점에서의 축동력으로 모터 선정하고 일부업체는 정격 최대축동력에서 모터 선정을합니다.
운점점에서의 축동력으로 모터 용량선정 . 정격 최대 축동력에서의 모터 용량선정 이 2가지중 어떤게 맞는것인지 한번 문의드립니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.에어포일 송풍기와 리미트로드 송풍기의 날개 형상은 다릅니다.
에어포일 송풍기가 리미트로드 특성이 있다는 말은 아직 들어보지 못했습니다.
2. 정격출력이라는 것은 그 송풍기가 최대로 낼수있는 출력을 의미합니다.
사용자께서 사용(운전)하는 최대출력과 송풍기의 최대출력(정격출력)은 다를 수 있습니다.
송풍기의 모터 선정은 사용자께서 최대로 사용할 때의 축동력에 안전율을 고려하여 선정하시면 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.