■ 임재기교수님 ■ 공식에대한 근본적원리적 궁금함 질문입니다. 도대체 이공식은 왜 이렇게 나온것일까요?
■ 임재기교수님 ■ 공식에대한 근본적원리적 궁금함 질문입니다. 도대체 이공식은 왜 이렇게 나온것일까요?






문제에서
외기부하를 kw로 구하는 요구사항인데
아래공식을 유심히 살펴보면
공기의 질량은 혼합된 결과 량을 사용했고
온도의 차는
재순환공기와
혼합공기의 온도의 차를 이용했는데
왜 다른 값들은 이용을 안하고
아래와 같은 공식이 나오는
근본적 원리는 무얼지요????????????????????????????????????


..
그리고
수업영상에서
공식의 간단한 아주 간단한 원리에 대해 살짝이라도 한번씩 짚어주시면
아주 좋을거 같습니다.
완전 전공자나
대학원생이이나
교수님들은
한눈에 척보면 척 나오는 경우가 많겠지만
저같은 비전공자들은
아주 사소하고
아주 간단하고
아주 지극히 당연하다고 여길수 있는 것이지만
아주 간단히 간명하게 공식이 왜 그 값을 사용하는지 왜 다른값을 사용하지 않고 그 값을 사용했는지
등만
언급해주신다면
최고의 강의가 될거 같습니다...
보통 다른 강사님의 강의도 보니
칠판에 문제와 해설을 띄워놓고
답만 밑줄 쳐가며
알죠? 알죠 ? 알죠? 하면서
쓱쓱 넘어가는 분이 세상에 그런 강사분이 있더군요.................................
아무리 배우는 학생이 손으로 직접 해봐야 한다는건 모두 동감하지만
그렇더라도
문제의 상황파악부터
요구하는 값
그리고
문제를 어떤식으로 해결해 나가는지가
수험생은 궁금한데
왜그런지 모르겠지만
아마도 강사분의 편의를 위한거 같은 생각은 들지만
너무 성의 없는 강사분이 계시더라구요.............
감사합니다..........
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.외기부하에 대하여는 기본적으로 가열코일 또는 냉각코일에서 가열 또는 냉각된 열량중 실내부하를 뺀 나머지가 외기부하입니다.
이 내용을 공기선도에 나타낸 것이 교재 105p~108p 공부할 때 배웠습니다.
질문하신 문제와 같은 것은 107p 혼합.가열 상태변화를 보시면 됩니다.
2. 총풍량을 가열기가 가열한 열량은 총풍량 x ( t5 - t3)입니다.
이중에 실내부하은 총풍량 x (t2-t5) 이며, 나머지가 외기부하인데 총풍량 x (t2 -t3)가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.