22년 5월24일 시행 문제11번

교수님 안녕하세요 ! 
문제에서 성적계수를 구할 때, 
분모항에 고단 측 압축기 일량을 구하기 위해서 Gh*(h4-h3)/(ncH*nmH) 라는 공식을 사용했습니다. 
제가 궁금한 사항은 결국엔 Gh (h4-h3) 값은 '이론 적인 압축기 일량' 을 구한 것이라고 생각하는데
풀이식에 보면 Gh 값에는 앞에서 구한 실제 냉매 순환량 값인 1324.88kg/h 가 들어가 있습니다. 
이론 값이 들어 가려면 그래프에 있는 값들을 이용해서 구한 Gh= GL*(h4-h3)/(h2-h1) = 1243.1kg/h 를 넣는게 맞지 않나요 ??

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    22년 5월 24일 문제11번  질문이라고 하셨는데  문제를 찾을 수가 없습니다.

    유추하여 설명드립니다.

    Gh값이 실제 값이더라도 (h4-h3)의 과정이 단열압축 과정(이상적인 압축과정) 이기 때문에 이론 값이라고 하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     